消防泵试运行方法 项 目 工作内容 试运行前的准备工作 1. 在操作前,应提前知会物业服务中心和控制中心值班人员;
2. 根据水泵功率大小配备相关人员到场进行操作;
3. 在开泵前,手动盘车确定泵运转是否正常,(若手动盘车不正常,检查原因并使泵轴松动后才能操作);
4. 将水泵控制柜总电源开关断开,按顺序手动操作启停按钮,检查每台泵的二次线路控制部分是否完好。
消火栓泵试运行方法 1. 开泵前,要有计划的进行分台试验,首先关闭到消防泵出水主管阀门,打开所试验消防泵出口泻压阀,使消防水不能进入消防管网;
2. 由操作技术员工,用钳形表做好测试电流的准备工作,测试运行电流;
3. 确认全部准备工作完成后,然后启动水泵;
4. 观察运行的水泵、管道3-5分钟无异常并测试电机运行电流后,即可停泵,并关闭泄压排水阀,打开出水主管阀门。
喷淋泵试运行方法 1. 首先关闭到喷淋泵出水主管阀门,打开喷淋泵出水管上的泄压排水阀;
2. 由操作技术员,用电流表做好测试电流的准备工作,测试运行电流;
3. 确认全部准备工作做好后,然后启动水泵;
4. 观察运行的水泵、管道3-5分钟无异常并测试电机运行电流后,即可停泵,并关闭泄压排水阀;
5. 记录水泵运行情况及测试数据。
注意事项 1. 试运行前该设备责任人必须在现场,试验前得到设备主管的同意;
2. 必须保证水泵抽出的水能够及时排除,不能淹没水泵房。
推荐访问:消防泵试运行记录表 消防泵性能要求和试验方法 管道消防泵电柜制做方法 消防泵、喷淋泵操作方法 XBD消防泵 《消防泵》 Xbd消防泵选型 酒吧消防泵使用 xbd系列消防泵 xbd消防泵型号