 安全大检查查出问题原因分析及整改措施

  对于 6 月 12 日集团公司安全检查团在我厂查出的问题, 作为主管部门我们有不可推卸的责任。

 分析原因, 我们归纳有以下几个方面:

 1、 对于这次集团公司安全大检查, 我们从思想上重视不够, 准备不足。

 原因是, 认为这几年我们经历过集团公司、 省、 市多次的安全大检查, 总体评价都不错, 所以认为这次检查自然也不会有什么问题。首先是从思想上没有引起足够的重视。

 2、 对工作标准要求不高, 管理不到位。

 平时只满足于日常管理工作不出问题就可以了, 忽略了基础工作。

 尤其在基础资料的管理上不细、不到位。

 虽然很多工作我们都已经做了, 但是由于在资料的管理方面有漏洞, 有些用于证实具体工作内容的资料没有存档, 因此对于检查中提出的一些问题, 我们提供不出充足的证据。

 3、 监督检查力度不够。

 在集团公司检查团到来之前, 我们组织召开了安全例会, 对一些重点工作进行了布置。

 处里也派人员到车间进行了检查。

 由于检查力度不够, 致使有些问题没有落实, 造成了检查中出现漏洞。

 经过反思, 我们认识到, 通过这次检查, 暴露出我们在管理中存在着不严、 不细和工作标准不高的问题, 给我们敲醒了警钟。

 经过反思, 我们也看到了差距, 明确了努力方向。

 今后, 我们要从一点一滴做起, 扎扎实实抓好各项基础工作, 抬高工作起点, 严格工作标准, 虚心向先进单位学习好的管理经验, 尽快扭

 转目前的被动局面, 为化肥厂争光。

 下步工作:

 1、 举一反三, 认真查改低标准, 提高安全管理工作水平。

 2、 认真落实岗位责任制, 真正做到一级对一级负责。

 加强日常管理和考核力度, 保证安全生产。

 3、 组织对全厂安全工作进行一次全面检查评比, 对查出的问题加大考核力度。

 4、 抓好参加检修人员的各项安全培训工作, 保证检修的顺利进行。

 5、 做好参加公司消防技能运动会的各项准备工作, 争取好的名次 。

 6、 组织做好检修前的安全培训系列活动和 HSE 知识竞赛的各项准备工作。

 7、 制定下半年员工安全培训计划

 8、 组织全厂安全员到腈纶厂学习安全工作管理经验 。

 质量安全环保处 2002 年 6 月 18 日

 查出问题整改情况一览表 序号 项

 目 整改情况 整改完成时间 负责单位 1 下发的安全检查文件不是正式文件 安全自 查整改没有记录 32 个电工的特殊工种证 4 月 3 日到期未复审也未培训 一级安全教育台帐中没有具体受教育人员名字 已按正式文件 (厂文件)下发 已由原来的问题汇总表更改成整改通知单 6 月 17 日 6 月 16 日 质安环处 质安环 处 2 由公司负责组织培训和复审 公司定 公司质安环处 现已把受教育人姓名填写在安全教育台帐上 6 月 15 日 质安环 处 各级干部没有进行安全培训和计划 根据《职业安全卫生管理规定》, 由公司负责组织培训 质量安全环保处只存有全厂性的事故应急计划和防火档案, 没有把车间的收上来。

 现已把各车间的应急计划和防火档案全部收了上来 已建立可燃气体报警器台帐 现将一个防火档案分为三个防火档案。

 同时规范了事故管理基础资料 公司定 公司质安环处 3 事故应急计划和防火档案厂里没有存档 6 月 17 日 质安环 处 可燃气体报警器没有台帐 合成车间有3 个重点防火部位, 只有一个防火档案 合成车间 105-D 合成塔, 102-B 开工加热炉接地无断接卡 106-F 处开关柜在防火等级Ⅱ 区内, 有 2 处电缆断头无防护措施 6 月 12 日 质安环 处 4 6 月 17 日 质安环 处 5 属 公 司 级 隐 患 治 理项目, 公司已备案 今 年 大检修 质安环 处 于 16 日彻底拆除 6 月 16 日 供电车间

 查出问题整改情况一览表 序号 项目 整改情况 整改完成时间 负责单位

 6 合成车间班组安全员不会使用空气呼吸器 已对李德辉进行了 培训和考试, 考试合格并有记录。

 同时要求各单位进行培训和考试, 并填好记录

  6 月 14 日 合成 车间 7 今年只 召 开了 一次安全会议 今年以来我厂召开了 9次安全会议, 但在安全生产委员会记录本上只记录 1 次, 其他会议记录在别的记录本上。

 现已统一记录到安全生产委员会记录本上 6 月 16 日 质安环处 厂办计划生育员 安全职责没有修订 未整改隐患 的 控制措施笼统 尿素车间现场操作人员 未按规定配戴防护器具 现已修订完毕 6 月 17 日 6 月 15 日 厂办 现已补充整改完 质安环处 8 我 厂 已 配 备 了 防 护 用具, 这一问题不存在。属检查组误报 不存在 不存在